안녕하세요.
JC company 담당자님
당사의 제품에 관심을 가져 주신 점 깊이 감사 드립니다.
문의사항 답변 드립니다.
1. 통신으로 직접 출력 값을 제어하는 경우
사용설명서 <삼상 35A ~ 1200A 14Page 참조>
C : OF -> On 상태로 설정하는 행위가
MC(Address 201 =1) 상태가 됩니다.
2. Run, Com Short 문의
통신으로 전력제어기를 제어하기 위해서는 최초 1회 물리적으로
Run 과 Com 단자가 Short 가 되어야 합니다.
그 이후에 물리적인 쇼트상태를 유지하면서 통신으로 Run 상태를 Off 상태로 변경 하거나
OFF 상태에서 다시 Run 상태로 변경이 가능합니다.
추가 문의사항이 있으시면 02-2083-1966 으로 연락주시면 안내드리겠습니다.
감사합니다