Re: 적외선램프 온도조절
PION
2023.03.02 08:53
600
0
본문
Pacstech 담당자님 안녕하세요
당사의 제품에 관심을 가져 주신 점 깊이 감사 드립니다.
적외선 히터 사용 시 주의할 점 이라면 히터의 특성에 따라 차이가 있겠으나
공통적으로 히터의 전류 값이 작으면 문제가 될 수 있고
정전압 제어 설정 시 출력 반응감도(W) 조정 값을 현장에 맞게 설정 하여야 합니다.
메일주신 제품 산정식에 입력 전압 값이 표기되어있지 않아 220V로 가정 후 계산해 봤을 때
8000(히터부하) / 220V = 36.36A(실부하) x 1.3 = 47.27A 로
말씀 주신대로 70A 이면 여유있게 사용 가능할듯 싶습니다.
감사합니다
댓글목록 0