Re: 인터치랑 SCR 모더바스RTU통신을 하는데요 RST중에 R을 빼고 ST랑 서로 값이 맞지 않습니다.어디를 확인해보면 …
PION
2023.11.29 14:34
325
0
본문
김용님 안녕하세요
당사의 제품에 관심을 가져 주신 점 깊이 감사 드립니다.
*400번지 Read/Write
DEC 403 HEX 0193 : 출력제한 0~100입니다. 기본값 100
통신 전체값을 읽은후 값이 맞는지 확인하는 경우가 있습니다.
위 통신 어드레스는 무 부하시 테스트하기 좋습니다.
추천 어드레스값 하나만 설정하여 읽고 쓰기가 되는지 테스트 권장드립니다.
참고로 전압 전력값은 0V,0P옵션일 때만 읽어올수있습니다.
아래 주소는 LS,미쯔비시 Plc 제품 예제 안내입니다.
타사제품을 사용중 이라면 아래 예제를 참고하시어 Plc프로그램을 설정하여야 합니다.
http://www.pioneng.com/bbs/board.php?bo_table=service3
기타기술자료 (통신예제) 안내 페이지입니다. 통신관련 설정에 참고되세요
추가 문의사항 발생시 어제 발송드린 메일주소로 메일이나 첨부드린 전화로 문의부탁드립니다.
감사합니다.
댓글목록 0