Q&A

Re: SCR 용량 및 사양 선정 의뢰 드립니다.

PION
2024.05.10 17:41 337 0

본문


최영규 담당자님 안녕하세요

당사의 제품에 관심을 가져 주신 점 깊이 감사 드립니다.

100V 8.9A 히터 2ea 직렬 결선 후
같은 Set 3ea 를 델타 결선하여 삼상 SCR 2차측에 결선 한 걸로 이해하였습니다.
 
실부하 : 상별 17.8A
설계부하: 실부하 X 1.3 = 23.14A 
파이온 권장제품:  PION-L3W-025-00 (RS485 RTU 지원모델)

권장드립니다. 

입력 전압 220V 시 
히터 전압이 직렬 결선하면 200V 라
SCR 에서 100% 출력 시 히터에 220V가 인가 됩니다. 

히터에 약 20V 초과 입력 시 히터파손의 우려가 있는지 히터업체에 문의할 필요는 있어 보입니다.  

추가 문의사항 발생 시 
Tel. : 02-2083-1966 으로 문의 부탁드립니다.


감사합니다.