Re: 견적문의
PIONENG
2012.06.14 07:00
991
0
본문
>
>
> 견적문의 드립니다.
>
> 근적외선 램프 사용 9000W 380V 삼상 히터 제어합니다.
>
> A= 9000W/380V=23.6
>
> 적용가능한 Unit 견적부탁드립니다.
> 적용가능한 실 소비 전력은?
>
> 휴대폰으로 연락주세요 010-9008-4921
>
>
안녕하세요 ? 고객님 당사의 제품에 관심을 가져 주셔서 깊이 감사드립니다.
삼상의 경우 사용 용량 계산 공식은 홈페이지의 자료실->메뉴얼 캐드도면->"현장 결선용" 2Page
를 참고 하여 주시고, 고객님께서 사용 하시는 히터에 대한 실부하 계산은 다음과 같습니다.
실부하(A) = 9,000 / (1.732 x 380)= 13.67(A)
설계 부하(A) = 13.67(A) x 1.3(배) = 17.776(A) 이므로
삼상의 제품중 가장작은 용량이 35(A)이므로 권장 모델은 IPM-3W-0035 입니다.
참고로 당사의 제품은 220~440V까지 Free_Voltage 입니다.
견적은 전화로 말씀 드리겠습니다.
감사드립니다.
>
> 견적문의 드립니다.
>
> 근적외선 램프 사용 9000W 380V 삼상 히터 제어합니다.
>
> A= 9000W/380V=23.6
>
> 적용가능한 Unit 견적부탁드립니다.
> 적용가능한 실 소비 전력은?
>
> 휴대폰으로 연락주세요 010-9008-4921
>
>
안녕하세요 ? 고객님 당사의 제품에 관심을 가져 주셔서 깊이 감사드립니다.
삼상의 경우 사용 용량 계산 공식은 홈페이지의 자료실->메뉴얼 캐드도면->"현장 결선용" 2Page
를 참고 하여 주시고, 고객님께서 사용 하시는 히터에 대한 실부하 계산은 다음과 같습니다.
실부하(A) = 9,000 / (1.732 x 380)= 13.67(A)
설계 부하(A) = 13.67(A) x 1.3(배) = 17.776(A) 이므로
삼상의 제품중 가장작은 용량이 35(A)이므로 권장 모델은 IPM-3W-0035 입니다.
참고로 당사의 제품은 220~440V까지 Free_Voltage 입니다.
견적은 전화로 말씀 드리겠습니다.
감사드립니다.