Re: 전력조정기 견적 문의 드립니다.
PIONENG
2013.06.07 09:16
896
0
본문
>
>
> 안녕하세요.
> 뉴파워프라즈마 김규찬 대리입니다.
>
> 전력조정기 견적 문의 드립니다.
> IPM-33-0070 (70A) 수량 8EA
> 견적서는 이메일로 부탁드립니다.
>
> 전원 : 3상 380V
> 3상 히터 용량을 더한값이 25KW 인데요.
> (각 상 히터 용량 약 8.3KW)
>
> IPM-33-0070 (70A) 이 제품이 적당한지
> IPM-33-0050 (50A) 제품을 사용하여도 되는지 문의 드립니다.
>
>
안녕 하세요? 고객님.
우선 당사의 제품을 사용해 주셔서 깊이 감사드립니다.
실부하 계산 : 25,000(W)/1.732/380(V) = 37.9(A)
설계부하 계산 : 37.9(A) x 1.3 = 49.27(A)
위의 계산 에서 보듯이 25(kw)인경우 50(A)를 사용 하셔도 무방 합니다.
다만, 사용 환경(온도,전압변동,히터 추가 장착)에 따라 안정성을 더욱 높이기 위하여 한단계
위인 70(A)를 사용 하시는 것도 비용적인 측면을 고려 하여 결정 하심이 좋을듯 합니다.
요청 하신 견적서는 50A,70A 모두 이메일로 송부 하여 드리겠습니다.
감사합니다.
>