 > 안녕하세요.
> 뉴파워프라즈마 김규찬 대리입니다.
>
> 전력조정기
> 단상 160A(380V)                    수량 10A
> 160A 전용 속단 FUSE                수량 50EA
>
> 단상 50A(220V)                      수량 12EA
> 50A 전용 속단 FUSE                수량 50EA
>
> 이메일로 견적서 부탁 드립니다.
>

> 전력조정기
> 단상 380V 160A
> 단상 220V 50A    사용하려고 합니다.
>
> 자료실에 있는 메뉴얼 참고하니
>
> 단상 160A 제품은 CONTROL AC POWER를 따로 넣어 주는데요
> 단상 50A 제품은 CONTROL AC POWER를 따로 넣어 주지 않아서요.
>
> 전력조정기 50A 제품도 자료실에 있는것을 참고하여
> 결선하여 사용하면 되는지 문의 드립니다.
>
>
> ===========================================================
> (주) 뉴파워프라즈마
> 경기도 평택시 서탄면 수월암리 222-5번지
> 탄소섬유연구소 대리 김규찬
> TEL. : 031-612-6835(내선 835)
> FAX. : 031-273-6826
> Mobile : 010-9124-0969
> E-Mail : kckim@newpower.co.kr
 >
 >

안녕 하세요 ? 대리님.

단상 160A는 제어전원( AC220V )을 별도 인가 하여 "R"상이 220~440V_Free voltage 입니다.
단상 50A는 별도의 제어 전원은 핑요하지 않으며, 사용 전압이 고정 되어 있습니다.
결선 방법은 자료실의 결선도를 참조 하여 주시고, 견적서는 메일로 송부 드리겠습니다.