안녕 하세요 고객님

고객님 께서는 15KW x 4ea = 60kW 의 히터를 사용 하고 계십니다.

용량산정은 (60,000/1.732/440 ) x 1.3 = 102(A) 이므로 당사의 제품중에 IPM-D3W-110-00 을 추천하여 드립니다.

 

현재 귀사는 마그네트(ON/OFF) 방식을 사용 하고 계시는 것으로 판단 됩니다.

마그네트는 ON/OFF 시 매우강한 스파크(전기적충격)이 발생되고 있습니다.

( 홈페이지->자료실->메뉴얼캐드도면-> "전력제어기와 마그네트 비교자료" )

를 참조 하시면 도움이 되실줄로 판단 됩니다.

 

전력제어기(SCR)은 비례제어방식이므로 마그네트에서 발생되는 스파크(전기적충격)이 없으므로

히터보호에 많은 도움이 됩니다.

 

자료실 자료를 참조 하여 주시고 기타 문의 사항에 대해서는 당사의 고객 센터로 전화 주시면

불편함 없으시도록 상담 드리겠습니다.

감사합니다.

 

 

> > > 당사는 3¢440V 15kW 히터*4대를 사용 제품소성을 하고 있습니다. > 히터온도는 550℃, 제품온도는 370℃ 90~100분 매일 풀 가동합니다. > 위와 같이 사용하다보니 히터가 자주나갑니다. > 전력조절기를 사용하면 위와 같은 문제점을 해결 할 수 있을지요... > 제 전화번호는 010-2030-7913(041-940-6136) > >  