> > > 안녕히십니까 > 전력제어기기 유지보수 중 Fuse 용단건에 대해 질문 드립니다. > 히터를 제어하기 위해 3상 전력제어기기를 설치하여 운영중인데 Fuse가 용단되어 공정 Shutdown이 있었습니다. > Fuse 정격용량은 200A이고, 단선 전후 시간때의 자동제어 Trend 확인결과 Peak치가 150A였습니다. > 회로의 단락 및 과전류 시에만 용단된다고 알고 있는데 SCR 내부에서는 아무 문제가 발견되지 않았습니다. > 참고로 2013년에 설치하여 운영중입니다. > 전력제어기기 내부에 있는 Fuse가 용단될 수 있는 원인에 대해서 답변 부탁드리겠습니다. > 감사합니다. > >

 

답변:>>

안녕하세요 고객님.

우선 당사의 제품을 사용하여주셔서 깊이 감사 드립니다.

당사의 제품에 장착 되어 있는 휴즈는 속단휴즈로써 과전류에 대한 반응속도가 매우 빠르게 반응 하며

순간적인 전기적 충격(노이즈성 과전류)에는 반응(단락)되지 않도록 견디도록 설계 되어 있습니다.

현장에서 일어나는 순간적인 피크 전류는 귀하의 자동제어전류검출시스템 에서는 검출 되지 않을 수 있습니다.

 

(현장에서의 순간적인 피크전류를 전용계측기로 계측하면, 자동제어 전류검출시스템에서는 에서는 검출 하지

 못하는 피크 전류를 검출 할수 있습니다.-하기파형참조-)

 

다음은 단락 원인이 될 수 있는 항목에 대해 말씀 드리겠습니다.

 

(1) 부하에서 과전류 발생 ( 속단휴즈의 반응이 매우 빠르므로 자동제어 검출보다 빠르게 단락)

       - 일반 히터의 경우 내부의 열선과 피복()사이에 절연물체가 채워져 있는데 히터 가열시 팽창

         하여 누전이 발생(절연파괴) 하여 히터 단락 후 열선이 수축하여 절연이 정상으로 복귀되는 경우

         발생하는데 이 경우 검출이 쉽지 않고 현장에서 가끔 발생되는 현상 입니다.

 (2) 현장 전기적 상태에 의한 피크 과전류 지속적인 전기적 충격 발생으로 인하여 속단휴즈 피로감

      누적에 의한 휴즈 파손  (자동제어 검출시스템에 검출되지 않는 피크전류) -그림1 참조-

 (3) 휴즈단품의 품질적 오류.  

c161f02b2acd94b74f5868631aa53ce9_1497916117_3314.png 

 다른 문의 사항 있으시면 당사로 전화 주시면 더욱 상세히 상담 드리겠습니다.

감사합니다.

 

 

 

 

 