Re: 3상 3채널 개별 제어 질문합니다.
PIONENG
2017.10.24 13:35
895
0
본문
안녕 하세요 고객님. 당사의 제품에 관심을 기울여 주신점 감사드립니다.
(1) 11개의 PION 전력제어기 를 통신(RS485/MODBUS)으로 연결 하여 개별 제어가 가능 합니다.
( 통신 연결시 1채널당 PION전력제어기를 최대 32개 까지 연결 가능 합니다. )
(2) 각상 제어옵션(PION-D3W-xxx-3S / PION-D3W-xxx-3C ) 를 사용 하실경우 각 상별로 제어가 가능 합니다.
옵션( -3S, -3C )에 관한 설명은 당사 홈페이지->자료실->"사용 설명서"를 참조 하시면 됩니다.
기타 문의 사항 있으시면 언제든 당사로 연락 부탁 드립니다. ( 02-2083-1966 )
감사합니다.
> > > 300W 카트리지 형 열선을 직렬로 연결하여 사용하려고 합니다. 최대 사용 전류는 약 20A 정도로 > 3상 디지털 전력 조정기 25A를 사용하여 각 상에 직렬로 11개씩 묶어 485 통신으로 개별 제어가 가능한지 궁금합니다. > >
댓글목록 0