안녕하세요 ? 고객님

우선 당사의 제품에 관심을 가져 주신점 깊이 감사 드립니다.

고객님의 문의 사항에 대한 답변은 아래와 같습니다.

 

히터 용량 : 213.0584 (kw)

사용전압 : 380 VAC

실 부 하  : 323.7(A)

저항성부하설계 : 420.8(A) (안전율 : 30%적용시)

트랜스부하설계 : 484.5(A) (안전율 : 50%적용시)

 

장비선정 기준 :

(1) SCR_Unit(PION)의 2차 측에 저항성 히터부하가 연결될 경우안전율 30% 적용.
    권장모델 : PION-D3W-400-xx (400A)

(2) SCR_Unit(PION)의 2차 측에 트랜스부하가 연결될 경우안전율 50% 적용.
    권장모델 : PION-D3W-500-xx (500A)

고객님의 장비 사용 요도를 검토 하시어 모델 적용 부탁 드리오며

요청하신 견적서는 귀하의 이메일로 송부 드리겠습니다.

감사합니다.

 

 

 

> > > 안녕하십니까 > 천안직산 단열회사 CERACO 입니다. > 전기 로 SCR 견적무의드립니다. > 참고자료 첨부하오니 회신 부탁드립니다. > 내화재종류: 18 / 넓이: 2800/ 깊이:1500/ 높이:1200/ 로내온도:1100/ 승온시간:3.666667/ 여유율:1.4/ > 로 용량:213.0584KW/ 전원:380/ 상:3/ 전류:323.7088/ > > H.P: 010.8700.0731 > E-mail: shahn@ceraco.com > >  