박재현 님 안녕하세요
당사의 제품에 관심을 가져 주신 점 깊이 감사 드립니다. 

(1) 사용중인 모델은 FAN 고장 시 알려주는 알람은 없습니다
     - 단, FAN이 동작하지 않는 경우 SCR 내부온도가 상승되어 85
°C에 도달하면
         온도관련 알람(AL1 OT)이 발생합니다.  이 경우 FAN이 돌지 않는 것을 확인할 수 있게 됩니다.


(2) FAN 동작감지 알람은  DC FAN 옵션을 통해 지원하고 있습니다. 
     - DC FAN 동작 알람 옵션 : DC FAN이 동작하지 않을 경우 AL2 에서 알람 발생.(DC FAN 내부에 동작감지 알람이 있슴. )

     - D3W-090-3S : AC FAN 사용. ( FAN동작 알람은 없고, 온도 상승으로 인하여 알람 발생 )

      - D3W-090-3SD  : DC FAN 옵션. ( "D" 옵션은 DC FAN 사용 옵션으로 FAN 자체의 동작 알람이 있어 알람이 "AL2"에서 발생함 ) 

다른 문의 사항이 있으시면 당사로 전화 부탁 드립니다. ( 02-2083-1966 )