Q&A

Re: PION L1W-025-0P 소프트 업, 다운 타임 관련

PION
2025.01.08 18:17 315 0

본문


 

김민수 담당자님 안녕하세요

당사의 제품에 관심을 가져 주신 점 깊이 감사 드립니다. 


   Q :  소프트 업 타임 2초 적용 시 출력 변화가 0% 에서 100% 도달하는 시간이 2초 인가요?
   A :  네 맞습니다. (소프트 업 타임 2초 적용 후 0% ~ 100% 출력 시 2초 가 소요 됩니다.) 
 

   Q :  제품의 출력 변화량과 관계 없이 (Ex, 50% 에서 100% or 60% 에서 80%) 도달하는 시간이 2초 인가요?
   A :  소프트 업 타임 2초 적용, 50% ~ 100% 제어 인 경우 1초 가 소요 됩니다.  

 
   아래 그래프는 

   소프트 업 타임 2초 적용 시  0~100% 일때 와 
   소프트 업 타임 2초 적용 시  50~100% 인 경우 입니다.

   
  참고 바랍니다. 



a653a17117b0bf946e76da78fe2e360f_1738917147_7643.jpg
 추가 문의사항이 있으시면 1577-2502 연락 주세요

 
 감사합니다.  


   

댓글목록 0