조주연 엔지니어님 안녕하세요

당사의 제품에 관심을 가져 주신 점 깊이 감사 드립니다. 

1. 과전류 설정 변경은 첨부드린 자료 참고 바랍니다. 
   (현재 사용중인 제품은 UL1W-050-00 으로 확인되며 과전류 공장 출고 값은 55A로 되어있습니다.)


2. 과전류 설정 계산 
   
   일반적으로 과전류는 실부하의 100% 값을 기준하여 좀더 높게 설정 합니다.
   
   부하의 설계수치와 실제 부하 100% 값이 차이가 발생하여 SCR의 과전류 설정값보다 높은 전류를 사용하게 된다면
   좀더 높은 용량의 SCR로 교체하거나 최대출력 제한 기능을 사용하여 부하의 출력을 줄여 사용 하시길 권해드립니다.
 

   히터의 특성이 특별한 경우 (돌입전류가 있는) 당사 기능중 소프트 스타트 기능을 사용하여 돌입전류를 완화하는 방법이 있습니다. 

   https://www.pioneng.com/bbs/board.php?bo_table=prod04&wr_id=2&page=1 해당 페이지 하단 사용설명서 24P 참고바랍니다. 

   
문의사항이 있으시면 1577-2502로 문의주세요

 
   감사합니다. 

   
    