n차 고조파전류 관련 긴급 문의
박주영
2020.09.10 17:35
778
0
본문
수신 : 파이온이엔지 담당자님
발신 : 박주영 팀장 / 우진 유량연구센터
안녕하십니까. (주)우진 이라는 회사입니다.
구매처 : 꿈의전열시스템?, 다빈시스템 010-6479-1667 (왼쪽의 회사에서 납품한 것입니다.-아마도 다빈시스템)
전기히터 제어를 위한 컨트롤 판넬에 귀사의 전력제어기가 있습니다. (모델:PION-D3W-200-00)
본 장비는 일본에 납품되는 건인데
일본에는 고조파전류 관련하여 매우 엄격한 규제가 있습니다.
이에 따라, 5차/7차/11차/13차/17차*** 등의 n차 고조파 제한전류값이 있습니다.
첨부 엑셀파일은 메일로 보냈습니다
현재 펌프 제어용으로 사용중인 LS산전의 인버터(75/45/45/30KW)에 대하여 고조파 전류를 계산한 값입니다.
귀사의 제품도 SCR등을 이용한 위상제어를 할 것으로 예상되는데
관련하여
1) n차 고조파전류 계산을 위한 자료가 있으면 보내주십시오
2) 전력제어기도 고조파를 발생하는 장비가 맞는지요?
메일로도 동일하게 문의하겠습니다.
일본에서 시급하게 기다리고 있는 부분이니 빠른 검토/회신 부탁드립니다. -끝.
발신 : 박주영 팀장 / 우진 유량연구센터
안녕하십니까. (주)우진 이라는 회사입니다.
구매처 : 꿈의전열시스템?, 다빈시스템 010-6479-1667 (왼쪽의 회사에서 납품한 것입니다.-아마도 다빈시스템)
전기히터 제어를 위한 컨트롤 판넬에 귀사의 전력제어기가 있습니다. (모델:PION-D3W-200-00)
본 장비는 일본에 납품되는 건인데
일본에는 고조파전류 관련하여 매우 엄격한 규제가 있습니다.
이에 따라, 5차/7차/11차/13차/17차*** 등의 n차 고조파 제한전류값이 있습니다.
첨부 엑셀파일은 메일로 보냈습니다
현재 펌프 제어용으로 사용중인 LS산전의 인버터(75/45/45/30KW)에 대하여 고조파 전류를 계산한 값입니다.
귀사의 제품도 SCR등을 이용한 위상제어를 할 것으로 예상되는데
관련하여
1) n차 고조파전류 계산을 위한 자료가 있으면 보내주십시오
2) 전력제어기도 고조파를 발생하는 장비가 맞는지요?
메일로도 동일하게 문의하겠습니다.
일본에서 시급하게 기다리고 있는 부분이니 빠른 검토/회신 부탁드립니다. -끝.
댓글목록 0