Re: 3상 전력제어기 사용전압(110/120V)
PIONENG
2021.06.08 16:50
979
0
본문
안녕하세요.
김성준 담당자님
당사의 제품에 관심을 가져 주신 점 깊이 감사 드립니다.
1. 각 상을 개별 제어 가능한가요?
네 삼상 전력 제어기에서 외부 온도 컨트롤러 3ea 의 신호를 상 별로 받아 각 상 제어 가능합니다.
메일로 관련 자료 보내 드리겠습니다.
2. 사용 전압을 110/120V에서 사용해도 되나요? 안된다면, 고객 조건에 맞게 개발이 가능 한지요?
네 주 전압( SCR 1차측 R.S.T ) 로 인가 되는 전압이 110/120V 별도 옵션 제품으로 가능합니다.
당사 제품에 대해 문의사항이 있으시면 메일 드린 담당자 또는
02-2083-1965로 언제든 연락주세요
감사합니다.