Re: 고조파 관련하여 문의드립니다.
PION
2021.12.22 18:08
656
0
본문
안녕하세요.
김상덕 담당자님
당사의 제품에 관심을 가져 주신 점 깊이 감사 드립니다.
1. 전력제어기의 고조파가 PLC 등 주변 장비에 영향을 끼치는 정도
고조파 노이즈가 적게 나오는 경우도 있고, 수치는 높게 나오나 현상 적으로 아무런 문제점이 나타나지 않는 현장도 많이 있었습니다.
반대로 고조파 노이즈는 적게 나오나 현장 장비에 영향을 미치는 경우가 있기도 합니다.
2. 현장마다 다른 이유
전력 제어기의 위상각 제어방식 특성상 고조파 노이즈가 발생하는 부분은 맞습니다만
전력 제어기 혼자 영향을 주는 것이 아닌 다른 전자 장비들과의 연동으로 인해
현장마다 고조파 노이즈가 계측되는 구간, 정도가 다릅니다.
전력 제어기 혼자 영향을 주는 것이 아닌 다른 전자 장비들과의 연동으로 인해
현장마다 고조파 노이즈가 계측되는 구간, 정도가 다릅니다.
3. 대책 방안
설계 단계에서는 어떤 고조파 노이즈가 어느 정도 발생할지 알 수 없으므로
장비 설치 이후 고조파 노이즈를 계측하여 현장에 검출되는 고조파 노이즈에 맞는 필터를 사용한다고 알고 있습니다.
저항성 부하인 경우
당사 전력 제어기의 제어 설정을 제로 크로싱 제어(유도성 부하인 경우 사용할 수 없음), 또는 혼합제어(위상제어+제로크로싱제어) 를 통해 낮은 고조파 노이즈를 기대할 수 있습니다.
당사 전력 제어기의 제어 설정을 제로 크로싱 제어(유도성 부하인 경우 사용할 수 없음), 또는 혼합제어(위상제어+제로크로싱제어) 를 통해 낮은 고조파 노이즈를 기대할 수 있습니다.
등록하신 메일 주소로
당사 기술영업 담당자가 명함 및 카달로그 전달 드렸습니다.
추가 문의사항 발생시 회신 주시면 연락드리겠습니다.
감사합니다.