삼원테크놀로지
이태윤 대리님 안녕하세요
당사의 제품에 관심을 가져 주신 점 깊이 감사 드립니다.
당사 사용설명서 기준
부하 100% 인 경우 전류 값이 1A 이상이면 가능합니다.
비공식 기준
200W 전구에 220V 사용 시 대략0.8~9A 정도 되었습니다만
이상없이 제어 잘되었습니다.
1.7A 면 테스트 해볼 가치는 충분하다고 볼 수 있습니다.
감사합니다.