[UL] 단상 (1Leg) 90A~500A
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES
본문
MODEL
PION-UL1W-090-□□,-110-□□
-130-□□,-160-□□
-200-□□,-250-□□
-300-□□
PION-UD1W-400-□□,-500-□□
SPECIFICATION
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES
상세한 자료는 하단의 "사용설명서"를 다운받아 참고하여 주시기 바랍니다.
구 분 | 사 양 | |||
정격전압 |
190~480 VAC (R.T 입력 : Free Voltage) |
|||
정격전류 |
90, 110, 130, 160, 200, 250, 300, 400, 500(A) |
|||
주파수 |
50/60Hz 공용 |
|||
제어방식 |
위상각제어, 제로크로싱제어 (고정주기/가변주기), 혼합제어 (위상각제어+제로크로싱제어) |
|||
제어입력 |
4~20mA, 1~5VDC, 0~5VDC, 0~10VDC, VR10KΩ, MODBUS (ASCII/RTU) |
|||
적용부하 |
히터부하 (위상각제어 및 제로크로싱제어), 유도성부하 (위상각제어) |
|||
최소부하 |
1A 이상 |
|||
출력범위 |
0~99% |
|||
출력정밀도 |
Signal (4~20mA 등) 제어시 : 12Bit
|
|||
사용환경 |
사용습도 : 20~90% (결로가 없을것)
|
|||
절연저항 |
전원 - 함체 (케이스) : 200MΩ (at 500VDC) |
|||
내전압 |
3,000VAC ~50/60Hz 1분간 |
|||
냉각방식 |
강제 공냉식
|
|||
제어전원 |
AC 110V , 50/60Hz
|
|||
경보출력 |
알람 1,2 (1a 250VAC 5A) - 과열경보, 과열주의, 부하단선, 과전류, 휴즈단선, Thyristor고장, FAN고장 |
|||
기본기능 |
|
|||
옵션기능 |
• 단상 2Legs 제어 기능
|
DIMENSIONS
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES
상세한 자료는 하단의 "삼상 파이온 취부용 캐드도면"을 다운받아 참고하여 주시기 바랍니다.
UL1W-030,050,070 모델의 경우 전압/전력 피드백 옵션 사용시 H1의 치수가 " 188 → 225.5mm"로 변경됩니다. (취부도면(CAD) 참고)
정격용량(A) | W | H | D | W1 | H1 | T(간격) | kg(중량) | 고정볼트 | 메인전원 체결볼트 |
비고 | |
Single |
30,50,70 |
80 |
206 |
144 |
35 |
188 |
20 |
3 |
M4 |
M6/(S)M5 |
Fig.1 |
90,110,130 |
124 |
282 |
190 |
101 |
270 |
30 |
5 |
M4 |
M6 |
Fig.2 |
|
160,200 |
124 |
384 |
207 |
101 |
372 |
30 |
7 |
M4 |
M8 |
||
250,300 |
166 |
409 |
220 |
143 |
397 |
30 |
10 |
M4 |
M8 |
||
400,500 |
294 |
570 |
266 |
230 |
550 |
50 |
37 |
M6 |
M12 |
Single Phase (1Leg) |
|||||
정격용량(A) |
35,50,70 |
90,110,130 |
160,200 |
250,300 |
400,500 |
W |
80 |
124 |
124 |
166 |
294 |
H |
206 |
282 |
384 |
409 |
570 |
D |
144 |
190 |
207 |
220 |
266 |
W1 |
35 |
101 |
101 |
143 |
230 |
H1 |
188 |
270 |
372 |
397 |
550 |
T(간격) |
20 |
30 |
30 |
30 |
50 |
kg(중량) |
3 |
5 |
7 |
10 |
37 |
고정볼트 |
M4 |
M4 |
M4 |
M4 |
M6 |
메인전원 체결볼트 |
M6/(S)M5 |
M6 |
M8 |
M8 |
M12 |
비고 |
Fig.1 |
Fig.2 |
히터 용량에 따른 전류량변환(A) 공식
실부하용량(A)="x1.3"을 하지 않은 값, 설계부하용량(A)="x1.3"을 한 값.
당사의 정격용량은 상온 25oC, 정격전압 입력 기준이므로, 현장 상황
(온도, 입력전압 등)을 고려하여 모델(용량) 선택시 설계부하를 적용하여 용량 계산하여 주시길 바랍니다.
-
[삼상, 저항성부하] =
히터용량(W)
× 1.3
1.732 × 전압(V)
-
[삼상, 유도성부하] =
히터용량(W)
× 2.0
1.732 × 전압(V)
-
[단상, 저항성부하] =
히터용량(W)
× 1.3
전압(V)
-
[단상, 유도성부하] =
히터용량(W)
× 2.0
전압(V)
파일명 : UL_[단상 1Leg 90~500A 2Leg 30~500A]파이온 한글 사용설명서_P1CE8_Rev_07.pdf (3.9M)
파일명 : UL_[1P 1Leg 90~500A 2Legs 30~500A]Pion Users Manual_P1CE8_Rev_06.pdf (3.1M)
파일명 : [2D_CAD] UL_1P_PION_1Leg_2Legs_30A~500A Rev07.dwg (12.1M)
파일명 : [3D_CAD] UL 1P_PION_UL[D]1W_30~500_Rev01.zip (41.4M)