UL승인 전력제어기

[UL] 단상 (1Leg) 90A~500A

A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES

본문

MODEL
PION-UL1W-090-□□,-110-□□
                   -130-□□,-160-□□
                   -200-□□,-250-□□
   -300-□□
PION-UD1W-400-□□,-500-□□
286899802cb1c6bcfc272ede5d224f8d_1647505525_8485.jpg
 

47145ead46605445d6c18ee8376357af_1710913051_4.jpg

 550442e4d33edc6d490da78687a4aa85_1674635502_3339.jpg

424b570ad79876187ac02b1bc8e13673_1649314909_109.jpg
 
SPECIFICATION
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES

상세한 자료는 하단의 "사용설명서"를 다운받아 참고하여 주시기 바랍니다.
구    분 사          양

정격전압

190~480 VAC (R.T 입력 : Free Voltage)

정격전류

90, 110, 130, 160, 200, 250, 300, 400, 500(A)

주파수

50/60Hz 공용

제어방식

위상각제어, 제로크로싱제어 (고정주기/가변주기), 혼합제어 (위상각제어+제로크로싱제어)

제어입력

4~20mA, 1~5VDC, 0~5VDC, 0~10VDC, VR10KΩ, MODBUS (ASCII/RTU)

적용부하

히터부하 (위상각제어 및 제로크로싱제어), 유도성부하 (위상각제어)

최소부하

1A 이상

출력범위

0~99%

출력정밀도

Signal (4~20mA 등) 제어시 : 12Bit
통신 (MODBUS) 제어시 : 14Bit

사용환경

사용습도 : 20~90% (결로가 없을것)
사용온도 : 0~50℃

절연저항

전원 - 함체 (케이스) : 200MΩ (at 500VDC)

내전압

3,000VAC ~50/60Hz 1분간

냉각방식

강제 공냉식
- Fan 자동 On/Off기능 (방열판 온도가 40ºC 이상이면 Fan On, 30ºC 이하면 Fan Off)

제어전원

AC 110V , 50/60Hz
소비전력 : 90~300A - 45W / 400A, 500A - 65W (FAN 포함)

경보출력

알람 1,2 (1a 250VAC 5A) - 과열경보, 과열주의, 부하단선, 과전류, 휴즈단선, Thyristor고장, FAN고장

기본기능

• 전류 디스플레이 (True RMS)
• RUN/STOP 기능 (접점 입력)
• 소프트스타트기능 (0~900초)
• 소프트 업 / 다운 (0~900초)
• 휴즈(Fuse) 단선 알람 기능
• Thyristor 고장 알람 기능
• 과전류 설정, 알람 기능
• 부하 단선 알람 기능
• 수동출력시험 기능
• 엘리베이션 기능
• 제어 입력 신호 선택 (4~20mA, 1~5V, 0~5V, 0~10V, VR10KΩ)
• 자동복구 기능 장착 (높은 신뢰성 구현)
• 각종 알람 및 상태 정보 디스플레이
• 메인전원 차단 디스플레이 (ACOF)
• 최대출력제한 기능 (0~100%)
• 수동, 자동 기능 (접점 입력)
• 유도성부하 설정 모드
• 속단 휴즈 - 내부 장착
• 통신기능(MODBUS)
• 전류 디스플레이 (True RMS)
• RUN/STOP 기능 (접점 입력)
• 소프트스타트기능 (0~900초)
• 소프트 업 / 다운 (0~900초)
• 휴즈(Fuse) 단선 알람 기능
• Thyristor 고장 알람 기능
• 과전류 설정, 알람 기능
• 부하 단선 알람 기능
• 수동출력시험 기능
• 엘리베이션 기능
• 제어 입력 신호 선택 (4~20mA, 1~5V, 0~5V, 0~10V, VR10KΩ)
• 자동복구 기능 장착 (높은 신뢰성 구현)
• 각종 알람 및 상태 정보 디스플레이
• 메인전원 차단 디스플레이 (ACOF)
• 최대출력제한 기능 (0~100%)
• 수동, 자동 기능 (접점 입력)
• 유도성부하 설정 모드
• 속단 휴즈 - 내부 장착
• 통신기능(MODBUS)

옵션기능

• 단상 2Legs 제어 기능
• 전류, 전압, 전력 피드백
• 전류제한기능 (전압피드백-옵션시)
• FAN (DC FAN) 고장알람 기능 (400A, 500A 모델 제외)
• 전송출력기능 (제어출력전류 또는 전압을 4~20mA 로 출력시킴)
 
DIMENSIONS
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES

상세한 자료는 하단의 "삼상 파이온 취부용 캐드도면"을 다운받아 참고하여 주시기 바랍니다.
387180b7854550a9b330c39f3f08816c_1710813027_0165.jpg
 
UL1W-030,050,070 모델의 경우 전압/전력 피드백 옵션 사용시 H1의 치수가 " 188 → 225.5mm"로 변경됩니다. (취부도면(CAD) 참고)
정격용량(A) W H D W1 H1 T(간격) kg(중량) 고정볼트 메인전원
체결볼트
비고

Single
Phase
(1Leg)

30,50,70

80
206
144
35
188
20
3
M4
M6/(S)M5
Fig.1

90,110,130

124
282
190
101
270
30
5
M4
M6
Fig.2

160,200

124
384
207
101
372
30
7
M4
M8

250,300

166
409
220
143
397
30
10
M4
M8

400,500

294
570
266
230
550
50
37
M6
M12

Single Phase (1Leg)

정격용량(A)

35,50,70

90,110,130

160,200

250,300

400,500

W
80
124
124
166
294
H
206
282
384
409
570
D
144
190
207
220
266
W1
35
101
101
143
230
H1
188
270
372
397
550
T(간격)
20
30
30
30
50
kg(중량)
3
5
7
10
37
고정볼트
M4
M4
M4
M4
M6
메인전원
체결볼트
M6/(S)M5
M6
M8
M8
M12
비고
Fig.1
Fig.2

히터 용량에 따른 전류량변환(A) 공식
실부하용량(A)="x1.3"을 하지 않은 값, 설계부하용량(A)="x1.3"을 한 값.

당사의 정격용량은 상온 25oC, 정격전압 입력 기준이므로, 현장 상황
(온도, 입력전압 등)을 고려하여 모델(용량) 선택시 설계부하를 적용하여 용량 계산하여 주시길 바랍니다.
  • [삼상, 저항성부하] = 

    히터용량(W)
    × 1.3
    1.732 × 전압(V)
  • [삼상, 유도성부하] = 

    히터용량(W)
    × 2.0
    1.732 × 전압(V)
  • [단상, 저항성부하] = 

    히터용량(W)
    × 1.3
    전압(V)
  • [단상, 유도성부하] = 

    히터용량(W)
    × 2.0
    전압(V)
파일명 : UL_[단상 1Leg 90~500A 2Leg 30~500A]파이온 한글 사용설명서_P1CE8_Rev_07.pdf (3.9M)
파일명 : UL_[1P 1Leg 90~500A 2Legs 30~500A]Pion Users Manual_P1CE8_Rev_06.pdf (3.1M)
파일명 : [2D_CAD] UL_1P_PION_1Leg_2Legs_30A~500A Rev07.dwg (12.1M)
파일명 : [3D_CAD] UL 1P_PION_UL[D]1W_30~500_Rev01.zip (41.4M)