[UL] 삼상 35~500A
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES
본문
MODEL
PION-UL3W-035-□□,-050-□□
-070-□□,-090-□□
-110-□□,-130-□□
-160-□□,-200-□□
-400-□□,-500-□□
SPECIFICATION
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES
상세한 자료는 하단의 "사용설명서"를 다운받아 참고하여 주시기 바랍니다.
구 분 | 사 양 | |||
정격전압 |
190~480 VAC (R.S.T 입력 : Free Voltage) |
|||
정격전류 |
35, 50, 70, 90, 110, 130, 160, 200, 250, 300, 400, 500 (A) |
|||
주파수 |
50/60Hz 공용 |
|||
제어방식 |
위상각제어, 제로크로싱제어 (고정주기/가변주기), 혼합제어 (위상제어+제로크로싱제어) |
|||
제어입력 |
4~20mA, 1~5VDC, 0~5VDC, 0~10VDC, VR10KΩ, MODBUS (ASCII/RTU) |
|||
적용부하 |
저항성부하 (위상각제어 및 제로크로싱제어), 유도성부하 (위상각제어) |
|||
최소부하 |
1A 이상 |
|||
출력범위 |
0~99% |
|||
출력정밀도 |
Signal (4~20mA 등) 제어시 : 12Bit
|
|||
사용환경 |
사용습도 : 20~90% (결로가 없을것)
|
|||
절연저항 |
전원 - 함체 (케이스) : 200MΩ (at 500VDC) |
|||
내전압 |
3,000VAC ~50/60Hz 1분간 |
|||
냉각방식 |
강제 공냉식
|
|||
제어전원 |
AC 110V, 50/60Hz
|
|||
경보출력 |
알람 1,2 (1a 250VAC 5A) - 과열경보, 과열주의, 부하단선, 과전류, 휴즈단선, Thyristor고장, FAN고장 |
|||
기본기능 |
|
|||
옵션기능 |
• 3채널 제어 기능
|
DIMENSIONS
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES
상세한 자료는 하단의 "삼상 파이온 취부용 캐드도면"을 다운받아 참고하여 주시기 바랍니다.
PION-UL3W-035/050-0V or 0P (전압/전력 피드백) 옵션사용 모델은 제품간의 간격을 45mm 이상으로 설치하여야 합니다. (취부도면(CAD) 참고)
정격용량(A) | W | H | D | W1 | H1 | T(간격) | kg(중량) | 고정볼트 | 메인전원 체결볼트 |
35, 50 |
115 |
240 |
180 |
93 |
230 |
30 |
4 |
M4 |
M6 |
70, 90 |
124 |
282 |
190 |
101 |
270 |
30 |
5 |
M4 |
M6 |
110, 130 |
124 |
384 |
207 |
101 |
372 |
30 |
7 |
M4 |
M8 |
160, 200 |
166 |
409 |
210 |
143 |
397 |
30 |
10 |
M4 |
M8 |
250, 300 |
219 |
510 |
266 |
170 |
490 |
50 |
22 |
M6 |
M10 |
400, 500 |
294 |
570 |
266 |
230 |
550 |
50 |
38 |
M6 |
M12 |
정격용량(A) |
35, 50 |
70, 90 |
110, 130 |
160, 200 |
250, 300 |
400, 500 |
W |
115 |
124 |
124 |
166 |
219 |
294 |
H |
240 |
282 |
384 |
409 |
510 |
570 |
D |
180 |
190 |
207 |
210 |
266 |
266 |
W1 |
93 |
101 |
101 |
143 |
170 |
230 |
H1 |
230 |
270 |
372 |
397 |
490 |
550 |
T(간격) |
30 |
30 |
30 |
30 |
50 |
50 |
kg(중량) |
4 |
5 |
7 |
10 |
22 |
38 |
고정볼트 |
M4 |
M4 |
M4 |
M4 |
M6 |
M6 |
메인전원 체결볼트 |
M6 |
M6 |
M8 |
M8 |
M10 |
M12 |
히터 용량에 따른 전류량변환(A) 공식
실부하용량(A)="x1.3"을 하지 않은 값, 설계부하용량(A)="x1.3"을 한 값.
당사의 정격용량은 상온 25oC, 정격전압 입력 기준이므로, 현장 상황
(온도, 입력전압 등)을 고려하여 모델(용량) 선택시 설계부하를 적용하여 용량 계산하여 주시길 바랍니다.
-
[삼상, 저항성부하] =
히터용량(W)
× 1.3
1.732 × 전압(V)
-
[삼상, 유도성부하] =
히터용량(W)
× 2.0
1.732 × 전압(V)
-
[단상, 저항성부하] =
히터용량(W)
× 1.3
전압(V)
-
[단상, 유도성부하] =
히터용량(W)
× 2.0
전압(V)
파일명 : UL_[삼상 35~500A]파이온 한글 사용설명서_P3CE8_Rev_06.pdf (3.9M)
파일명 : UL_[3P 35~500A]Pion Users Manual_P3CE8_Rev_05.pdf (4.0M)
파일명 : [2D_CAD] UL_3P_PION_35A~500A Rev07.dwg (16.6M)
파일명 : [3D_CAD] UL 3P_PION_UL3W_35~500_Rev01.zip (49.2M)