삼상 전력제어기

삼상 35A / 50A

A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES

본문

MODEL
PION-D3W-035-xx
PION-D3W-050-xx
286899802cb1c6bcfc272ede5d224f8d_1647483419_6843.jpg 
85d1c579f732aab3d689a83c176cf51b_1647934847_5812.jpg

 
286899802cb1c6bcfc272ede5d224f8d_1647485170_9944.jpg
diagram1.jpg
pioncert.jpg

 
SPECIFICATION
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES

상세한 자료는 하단의 "사용설명서"를 다운받아 참고하여 주시기 바랍니다.
구  분 사          양

정격전압

220~440VAC (MIN 190 ~ MAX 480, R.S.T 입력 : Free Voltage - 이 외의 특수전압은 메뉴얼 참조)

정격전류

35, 50, 70, 90, 110, 130, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 850, 1000, 1200 (A)

주 파 수

50/60Hz 공용

제어방식

위상각제어, 제로크로싱제어 (고정주기), 혼합제어 (위상각제어+제로크로싱제어)

제어입력

4~20mA, 1~5VDC, 0~5VDC, 0~10VDC, VR10KΩ, MODBUS (ASCII/RTU)

적용부하

히터부하(위상각제어 및 제로크로싱제어), 유도성부하(위상각제어)

최소부하

1A 이상

출력범위

0~99%

출력정밀도

Signal (4~20mA 등) 제어시 : 12Bit
통신 (MODBUS) 제어시 : 14Bit

사용 온/습도

사용습도 : 20~90% (결로가 없을것)
사용온도 : 0~50℃

냉각방식

강제공냉식
- Fan 자동 On/Off기능 (방열판 온도가 40ºC 이상이면 Fan On, 30ºC 이하면 Fan Off)

내 전 압

3,000VAC ~50/60Hz 1분간

절연저항

전원 - 함체 (케이스) : 200MΩ (at 500VDC)

제어전원

110~230VAC, 50~60Hz (제어전원 110V 사용시 냉각팬을 110V용으로 교체하여야 합니다.)
소비전력 : 35~200A-45W / 250~300A-65W / 400~500A-105W / 600~850A-145W / 1000~1200A-185W (Fan 포함)

경보출력

알람 1,2 (1a 250VAC 5A) - 과열경보, 과열주의, 부하단선, 과전류, 휴즈단선, Thyristor고장

기본기능

• 전류 디스플레이 (True RMS)
• RUN/STOP 기능 (접점 입력)
• 소프트스타트기능 (0~900초)
• 소프트 업 / 다운 (0~900초)
• 휴즈(Fuse) 단선 알람 기능
• Thyristor 고장 알람 기능
• 과전류 설정, 알람 기능
• 부하 단선 알람 기능
• 수동출력시험 기능
• 엘리베이션 기능
• 제어 입력 신호 선택 (4~20mA, 1~5V, 0~5V, 0~10V, VR10KΩ)
• 자동복구 기능 장착 (높은 신뢰성 구현)
• 각종 알람 및 상태 정보 디스플레이
• 메인전원 차단 디스플레이 (ACOF)
• 최대출력제한 기능 (0~100%)
• 수동, 자동 기능 (접점 입력)
• 유도성부하 설정 모드
• 속단 휴즈 - 내부 장착
• 통신기능 (MODBUS)
• 전류 디스플레이 (True RMS)
• RUN/STOP 기능 (접점 입력)
• 소프트스타트기능 (0~900초)
• 소프트 업 / 다운 (0~900초)
• 휴즈(Fuse) 단선 알람 기능
• Thyristor 고장 알람 기능
• 과전류 설정, 알람 기능
• 부하 단선 알람 기능
• 수동출력시험 기능
• 엘리베이션 기능
• 제어 입력 신호 선택 (4~20mA, 1~5V, 0~5V, 0~10V, VR10KΩ)
• 자동복구 기능 장착 (높은 신뢰성 구현)
• 각종 알람 및 상태 정보 디스플레이
• 메인전원 차단 디스플레이 (ACOF)
• 최대출력제한 기능 (0~100%)
• 수동, 자동 기능 (접점 입력)
• 유도성부하 설정 모드
• 속단 휴즈 - 내부 장착
• 통신기능 (MODBUS)

옵션기능

• Fan고장 알람기능
• 전류, 전압, 전력 피드백
• 전류 제한 기능 (전압 피드백 - 옵션시)
• 3채널 제어 기능 (각상 제어 기능 : 3개의 서로 다른 온도존 형성)
• 전송출력기능 (R.S.T상의 평균 전류, 전압, 전력값을 4~20mA로 출력시킴)
diagram2.jpg
 
DIMENSION
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES

상세한 자료는 하단의 "삼상 파이온 취부용 캐드도면"을 다운받아 참고하여 주시기 바랍니다.
정격용량(A) W H D W1 H1 T(간격) kg(중량) 고정볼트 메인전원
체결볼트

Lite 15, 25

112
162/192
166
102
132
10
1.8
M4
M5

Lite 33, 45

112
205
166
102
132
10
1.84
M4
M5

35, 50

115
240
180
93
230
30
4
M4
M6

70, 90

124
282
190
101
270
30
5
M4
M6

110, 130

124
384
207
101
372
30
7
M4
M8

160, 200

166
409
210
143
397
30
10
M4
M8

250, 300

219
510
266
170
490
50
22
M6
M10

400, 500

294
570
266
230
550
50
38
M6
M12

600, 750, 850

375
580
314
306
550
70
58
M8
M12

1000, 1200

539
670
360
470
642
80
84
M12
M12
정격용량(A)

Lite 15, 25

Lite 33, 45

35, 50

70, 90

110, 130

W
112
112
115
124
124
H
162,192
205
240
282
384
D
166
166
180
190
207
W1
102
102
93
101
101
H1
132
132
230
270
372
T(간격)
10
10
30
30
30
kg(중량)
1.8
1.84
4
5
7
고정볼트
M4
M4
M4
M4
M4
메인전원
체결볼트
M5
M5
M6
M6
M8

정격용량(A)

160, 200

250, 300

400, 500

600, 750, 850

1000, 1200

W
166
219
294
375
539
H
409
510
570
580
670
D
210
266
266
314
360
W1
143
170
230
306
470
H1
397
490
550
550
642
T(간격)
30
50
50
70
80
kg(중량)
10
22
38
58
84
고정볼트
M4
M6
M6
M8
M12
메인전원
체결볼트
M8
M10
M12
M12
M12

히터 용량에 따른 전류량변환(A) 공식
실부하용량(A)="x1.3"을 하지 않은 값, 설계부하용량(A)="x1.3"을 한 값.

당사의 정격용량은 상온 25oC, 정격전압 입력 기준이므로, 현장 상황
(온도, 입력전압 등)을 고려하여 모델(용량) 선택시 설계부하를 적용하여 용량 계산하여 주시길 바랍니다.
  • [삼상, 저항성부하] = 

    히터용량(W)
    × 1.3
    1.732 × 전압(V)
  • [삼상, 유도성부하] = 

    히터용량(W)
    × 2.0
    1.732 × 전압(V)
  • [단상, 저항성부하] = 

    히터용량(W)
    × 1.3
    전압(V)
  • [단상, 유도성부하] = 

    히터용량(W)
    × 2.0
    전압(V)
파일명 : [삼상 35~1200A]파이온 한글 사용설명서_P3CE8_Rev_05.pdf (3.4M)
파일명 : [2D_CAD] 3P PION_15A~1200A Rev07.dwg (24.5M)
파일명 : [3D_CAD] 3P_PION_D3W_035~1200_Rev01.zip (81.1M)